6.4 锅炉布置
6.4.1 锅炉宜采用露天或半露天布置,对严寒或风沙大的地区宜采用紧身罩封闭。
6.4.2 采用露天或半露天布置的锅炉,其运转层宜采用岛式布置方式或钢格栅大平台布置方式。对于采用风扇磨煤机制粉系统的给煤机在炉膛周围布置时,给煤机层宜设钢筋混凝土大平台。当锅炉本体下部或布置于锅炉房底层的附属设备不适宜露天布置时,运转层及以下可采用封闭的形式。紧身罩封闭的锅炉,其运转层宜采用钢筋混凝土大平台布置方式。
6.4.3 采用露天或半露天布置的锅炉,当需要在运转层上设置炉前操作区时,可采用炉前低封闭方式。
6.4.4 在满足设备及管道布置、安装、运行和检修要求的条件下,炉前空间宜压缩;在有条件时,可采用炉前柱与煤仓间柱合并的布置方式。
6.4.5 锅炉主要辅助设备的布置应符合下列规定:
1 除尘器采用露天布置,除尘器灰斗应采取防结露措施;对严寒地区,除尘器设备下部应采用封闭布置。
2 对严寒地区,锅炉的引风机、送风机和一次风机应采用室内布置。
3 露天布置的辅机应采取防噪音措施,其电动机宜采用全封闭形式。