8.5 直流锅炉启动系统
8.5.1 直流锅炉启动系统的形式选择和设备配置应符合下列规定:
1 直流锅炉启动系统宜选用内置式分离器启动系统。对于启动次数较少的机组,宜采用大气扩容器式锅炉启动系统,也可选用带循环泵的锅炉启动系统;对于机组启停次数较为频繁的机组,宜选用带循环泵的锅炉启动系统。
2 对于空冷机组,宜选择带循环泵的锅炉启动系统。
3 直流锅炉启动系统的容量应与锅炉最低直流负荷相匹配。
4 内置式分离器的数量不宜少于2台。
8.5.2 直流锅炉启动凝结水的回收及排放系统设计应符合下列规定:
1 当分离器采用将部分高压启动疏水回收至除氧器水箱时,应采取必要的保证除氧器及给水箱安全运行的措施。
2 大气扩容器装置下游贮水箱的容量应能满足接收锅炉启动时的清洗水、启动过程中膨胀阶段的溢流水和锅炉本体的疏水及停炉放水的要求。每台锅炉启动排水系统应设置2台排水泵,对大气扩容器式锅炉启动系统宜按2×100%容量配置,对带循环泵的锅炉启动系统宜按2×50%或2×75%容量配置。每台泵的容量应与锅炉厂提供的启动系统排水量相匹配,可不另加裕量,但其总容量应满足汽水膨胀阶段锅炉最大溢水量时,扩容器下游贮水箱不致满水的要求。
3 锅炉配置大气启动扩容器时,可不再设置单独的疏水扩容器。