| 2 |
术语
2.0.1 标识系统 identification system
根据被标注对象的功能、工艺和安装位置等特征,明确标注电厂中的系统和设备及其组件的一种代码系统。
2.0.2 电力系统 power system
由发电、供电(输电、变电、配电)、用电设施和为保证发电、供电、用电设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、自动化设施等构成的整体。
2.0.3 黑启动 black start
当某电力系统因故障停运后,通过该系统中具有自启动能力机组的启动,带动系统内其他无自启动能力机组,逐步恢复系统运行的过程。
2.0.4 厂区 plant area
以火力发电厂生产和辅助、附属设施永久性用地围墙所围成的区域。
2.0.5 主厂房区 main power area
以汽机房、除氧间、煤仓间、锅炉、除尘器、烟囱及脱硫装置等设施环形道路中心线所围成的区域。
2.0.6 厂区土石方挖填综合平衡 balance of cut and fill of earthwork in plant
根据厂区及与厂区密切相关的施工区挖方、填方,建(构)筑物的基础余方,耕植土,不能回填的淤泥或建筑垃圾,以及挖方松散系数等影响因素,使厂区场地区域内的挖方量和填方量最终接近平衡。
2.0.7 危险源 source of danger and risk
指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2.0.8 越浪量 overtopping
波浪越过堤顶沿堤长方向的单宽流量。
2.0.9 允许越浪量 permissive overtopping discharge
在设计条件下,允许越过堤顶的单宽流量。
2.0.10 干旱指数 drought exponent
某一地区年蒸发能力和年降雨量的比值。
2.0.11 排烟冷却塔 flue gas discharged cooling tower
替代烟囱排放脱硫后烟气的冷却塔。
2.0.12 海水冷却塔 seawater cooling tower
冷却介质为海水的湿式冷却塔。
2.0.13 空冷散热器 air cooled heat exchanger
以空气作为冷却介质,使间接空冷系统循环水被冷却的散热设备。
2.0.14 空冷凝汽器 air cooled condenser
以空气作为冷却介质,使汽轮机的排汽直接冷却凝结成水的设备。
2.0.15 电除盐 electrodeionization
利用电能,通过电渗析和离子交换相结合的综合方法除去水中离子的除盐技术。
2.0.16 厂级监控信息系统 supervisory information system for plant level(SIS)
采集火力发电厂各控制系统的实时生产过程数据,以全厂生产过程实时/历史数据库为平台,为全厂实时生产过程综合优化服务的监控和管理信息系统。
2.0.17 实时系统 real-time system
能够在限定的时间内识别和处理离散事件,可以动态实时地反映火力发电厂生产过程中参数变化的系统。
2.0.18 集中控制室 central control room
火力发电厂中对两台及以上的机组及辅助系统进行集中控制的场所。
2.0.19 单元控制室 unit control room
火力发电厂中对单元机组的锅炉、汽轮机、发电机及其主要辅助系统或设备进行控制的场所。
2.0.20 高压配电装置 high voltage switchgear
火力发电厂内35kV及以上配电装置的统称。
2.0.21 3/2断路器接线 one-and-a-half breaker configuration
即一个半断路器接线。对双回路而言,三台断路器串联跨接在两组母线之间,且两个回路分别连接到中间断路器两端的双母线接线。
2.0.22 4/3断路器接线 one-and-one-third breaker configuration
对三个回路而言,四台断路器串联跨接在两组母线之间,且三个回路分别连接到中间两个断路器两端及中间的双母线接线。
2.0.23 强电控制 control with strong power source
额定控制电压为110V及以上的控制方式。
2.0.24 空冷凝汽器支撑结构 supporting structure of air cooled condenser
由柱、平台(包括支承风机的梁或桁架、运行检修平台或步道板等)和挡风墙等组成的支撑空冷凝汽器结构的总称。
2.0.25 封闭式圆形煤场 circular closed coal yard
由挡煤墙和半球形网架构成的大直径圆形室内贮煤场。